回复:请问有什么方法能防止触摸屏被误操作?比如不小心碰到按钮导致某动作被执行。

makva

  • 帖子

    118
  • 精华

    3
  • 被关注

    22

论坛等级:侠士

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-28 17:10:47

9楼

我也曾经做过这样。举个例子

原来触摸屏的所有设定的变量在DB1. 

新建一个DB,例如DB2,和DB1所有变量一模一样。

把所有触摸屏连接的变量连接DB2。PLC原来控制的还是DB1。

判断DB1与DB2是否一样,如果不一样,M1.0=true 

触摸做 两个 按钮  , 一个确认(M1.1)  一个取消  (M1.2)  

显示条件为(M1.0)即DB1 和DB2不一致。

如果按确认 M1.1  把DB2所有变量复制到DB1.

如果按取消M1.2   把DB1所有变量复制到DB2.