我也曾经做过这样。举个例子
原来触摸屏的所有设定的变量在DB1.
新建一个DB,例如DB2,和DB1所有变量一模一样。
把所有触摸屏连接的变量连接DB2。PLC原来控制的还是DB1。
判断DB1与DB2是否一样,如果不一样,M1.0=true
触摸做 两个 按钮 , 一个确认(M1.1) 一个取消 (M1.2)
显示条件为(M1.0)即DB1 和DB2不一致。
如果按确认 M1.1 把DB2所有变量复制到DB1.
如果按取消M1.2 把DB1所有变量复制到DB2.