回复:电机温度对电机闭环控制的影响大吗?

aa13123

  • 帖子

    4593
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-29 00:57:53

13楼

展开查看
以下是引用橡皮擦在2017-08-28 08:53:50的发言 >9楼

说到这里我也很困惑,我们这边设备是铝箔分切机,卷取电机也是西门子6SE70带的,控制方式和楼主一样,但就是最近电机总是超温,我也搞不清楚了,请大神指点迷津!

以下是引用李文华在2017-08-27 13:10:20的发言 >2楼:1 不轧钢时把P100=3...

引用2楼详细内容:

1 不轧钢时把P100=3φ看电流的波动;  

2 交流电机的转矩与磁通、转子电流、转子功率因数的乘积有关,没有弱磁的话与两个变量有关,或许电流的波动在转矩上的体现被减弱了。 

                   

电机温度报警,就两个原因,一种就是真的电机温度高了,另外一种就是假的报警。

1、现在测温的方法多了,红外测温仪或者热成像仪,到电机旁边确认一下,看看电机实际温度是多少,外壳温度和电机内部温度差别不是很大的,这个实际测量就可以肯定电机是否真的温度高了,如果是背包水冷的电机,顺便检查一下进水和回水温度,看看水流量,风机运转情况,可以利用检修清理一下冷却器,工厂的水不干净,容易造成冷却器堵塞,影响冷却效果。

2、如果测量的温度没有报警设定值高,那就要看看检测回路了,PT100的阻值,传送线路,接收模块啊。

3、比较一下近期和以前的电机负荷是否有变化,负荷大了,电机温度也是一定比例升高的。