以下是引用aa13123在2017-08-29 01:07:40的发言 >10楼

感觉S120的SLM电源模块没有6SE70的整流回馈单元方便了,还得给弄个预充电合闸回路,万一哪天主回路和预充电回路自动开关故障了,没有完成充电直接给SLM加上电压,是不是得损坏模块呢。

有可能,这个还真不好说哦。但是话又说回来了,就算不加这个用电阻与继电器给电容预充电,继电器还是有坏的可能的,甚至比开关故障率更高。我们做电源就遇到过几次,因为继电器原因导致烧电阻的。所以,有其它品牌的变频器在三相输入线加线圈,当触发变压器,用它来触发晶闸管短接电阻,但这套电路就能确保绝对安全吗?我看不见得。因为是电容充电之后投切,机械触电的使用寿命不比电子开关低多少。

所以说,故障率是相对的,使用寿命到了,或发生意外情况,都是很难预料的事情,把检修工作做在平时,才能避免一些突发性事故,这也是很多企业定期检修,定期更换备件的原因,即使设备当时没有损坏,只要到达更换周期,也要让它退役。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/