12楼

展开查看
以下是引用aa13123在2017-08-29 01:07:40的发言 >10楼

感觉S120的SLM电源模块没有6SE70的整流回馈单元方便了,还得给弄个预充电合闸回路,万一哪天主回路和预充电回路自动开关故障了,没有完成充电直接给SLM加上电压,是不是得损坏模块呢。

SINAMICS的整流单元有预充电完成输出端子X9端子,进线断路器通过这个点来进行合闸就没问题。

整流单元还有预充电类的故障,只要设计没问题,不会出现你所担心的问题。