那你看看是读的r63吗,用starter直接监控r63看看变化是不是也很大,把问题确定下是驱动端还是传送到PLC的过程中出了问题。如果r63变化就很大那就尝试调整下驱动侧的参数(如PID等),如果r63变化不大,那么就要考虑下是不是传送的时候出现了问题,例如楼上提出的数据类型问题,字的对应问题等。