ET200S的4wire AI模块接受不到有源4~20mA信号

956

2

2017-08-29 10:04:04

我使用ET200S的134-4GB11-0AB0 2Ai 4wire模块接受现场的流量计4~20mA信号,因为是流量计是有源信号,我直接接到AI模块的1+,2-上,监视PIW区,发现溢出,为负数。把万用表串进去,正接仪表正,负接AI模块1,电流正常。就是AI模块读数不正常。

后来我找来辰竹安全栅,GS8535,现场测按照电流源方式接线,经过安全栅后,接入AI模块,PIW就正常了。

请问直接接线到AI模块为何就不行?需要配电阻吗?