以下是引用xiaode在2017-08-29 10:09:26的发言 >2楼

但是大部分传感器是可以通过测试的, 通过的传感器的低电平为 3.63 V , 所以这个应当可推算为被测的传感器出了问题。 但是产品部门不认为他们的传感器出了问题,所以要求我提供计数模块的内部电路。

以下是引用WWCWWC在2017-08-29 09:56:03的发言 >1楼:内部资料估计是难找...

引用1楼详细内容:

内部资料估计是难找的。

你考虑过加一个下拉电阻器的方法?

不能够说是传感器出了问题,而只能说是传感器与计数器模块的匹配没有符合。

还是建议你加装下拉电阻试试。

哦,忘了说了,该模块的内部简图我找了找,没有找到。