以下是引用zhikong在2017-08-29 10:18:45的发言 >

gelu172大神好,看了您的文章受益匪浅。在此还要向您请教一个参数MD10386 他的格式为0S 0X aaaa 其中 0X为SUB slot 地址。X可以=0、1、2   0代表信号1-32 1代表33-64 2代表65-96.那么我想问一下如果有一个4/8F DI模块地址为90HEX MD10386=05000090 其中00代表1-32信号。但地址为90的FDI模块只有8个通道,他的信号在这32位里是怎样对应的,换句话说如果这个模块是用L00P2双通道,如其中0,4通道出现问题了,我怎样来看所对应INSE[?]

90代表90H,16进制,换算成10进制是144,也就是你侧面的拨码地址是144,你的这个输入模块F_dest_address是144。对应的INSE不是10386看的,而是10388看的,两个参数的index对应相同的模块,10388如果值是8005,就是对应INSE[5]-INSE[8]这四个输入变量。实物管脚号码记不得了,手头暂时没实物,对应左边是INSE,即NC通道,右边是INSEP,即PLC通道在NC这边的映射,这两边在同一个安全周期内的值要相同,从左右灯的情况就可以比较直观地看出状态是否一致。

另外,不仅要关注硬件的灯的状态,还要到系统里边看INSE和INSEP的值,确认是否硬件和参数匹配,判断硬件本身有问题还是该信号双通道有问题。