恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-29 12:05:19
14楼
90代表90H,16进制,换算成10进制是144,也就是你侧面的拨码地址是144,你的这个输入模块F_dest_address是144。对应的INSE不是10386看的,而是10388看的,两个参数的index对应相同的模块,10388如果值是8005,就是对应INSE[5]-INSE[8]这四个输入变量。实物管脚号码记不得了,手头暂时没实物,对应左边是INSE,即NC通道,右边是INSEP,即PLC通道在NC这边的映射,这两边在同一个安全周期内的值要相同,从左右灯的情况就可以比较直观地看出状态是否一致。
另外,不仅要关注硬件的灯的状态,还要到系统里边看INSE和INSEP的值,确认是否硬件和参数匹配,判断硬件本身有问题还是该信号双通道有问题。
gelu172大神好,我在手册上看到MD10388是由MD10386和MD13300做逻辑得到的,所以才有此疑问
请填写推广理由:
分享
只看
楼主