楼主的比较有问题,我们最近用的200smart,与3u比起来明显扫描周期没有3U快,具体参数我没有深究,但是有一点现象能说明这个问题,我们说的设备有自己做的东西,然后需把PLC算出来的一个双字分三次传到自己的产品中做显示,在3U中每四个扫描周期让数据传输一次,而200smart每个扫描周期传输一次,在自己产品显示时3U的连续性很好,而200反应明显有停顿感,最后我把这段传送程序放入到中断还是如此。传送时是通过十个输出口(晶体管)八个时数据位,另外两个是判断传送的是低中高