从接线图看,是集电极开路输出。但功能图的画法,不是呀。
CU240E-2我没用过,都是CU240B-2或者CU250S-2,开关量输出都是干触点形式,这种的干触点与晶体管输出混合的形式,第一次见。
这种输出在设计电压转换电路时是常用的。真正是个集成电路块,并不是一个晶体管。
只要极性不接错,负载在哪侧都可以,这能比较适应不同的PLC 输入(日系、欧系)。
图示它只是个示意而已。