在SCOUT V4,.4里用软件自带的调试功能,在AXES轴控制平台和SERVO控制平台下都能激活SLM电源,而在自己用MCC编写的控制电机程序里却无法激活SLM,只能将P864设为1在低速下运行,请问该怎么处理?另外,用MCC写完程序下载后能不能直接运行电机系统而不需要打开SCOUT 运行平台。
对于5kw,或者16kw的,不带DRIVE-CLiQ口的SLM模块,是无法通过程序控制其启动的。
接好24v电源及三相交流电后,默认就已经有直流电压了,但是要激活运行,还要把其顶部X21端子的,3和4接通24V电,3接正极,如果没有问题此时ready的led灯显示绿色,表示正常工作了。
因为没有通讯,p864参数,可以直接置为1或者,把slm模块的x21端子的端子1信号(ready)接出来,关联到该参数也可以。