关于G150变频器与 4台西门子电机的电磁噪音

已锁定

手机用户20170829BPV024

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2017-08-29

普通 普通 如何晋级?

关于G150变频器与 4台西门子电机的电磁噪音

1437

16

2017-08-29 21:05:44

4台西门子电机其中2台闭冷水泵电机(G150变频器)与2台低加疏水泵电机(G130变频器)。

先说G150的闭冷水泵电机,该电机是采用西门子电机,参数是690V,495A,500kW,1488r/min
这两台电机最高噪音飚至90分贝,已经完全不合格了。西门子电机厂家过来说电机没什么问题,主要是变频器引起的电磁噪音。然后西门子变频器厂家也过来了,重新调了一遍参数电磁噪音还是非常响,简直可以说是无解了,载波频率是没法调了,因为我们这种电机肯定得满负荷试转。
变频器控制采用标量抛物线方式。甚至改变了矢量控制以及动静态辨识,依旧无效,声音没有任何减弱,从20hz到50hz都非常大,另外用starter的trace差了一下波形,电流波动非常之大,50hz的电流振幅居然在70A左右,30hz振幅20A左右。trace里电压波形还是挺平稳的。
屏幕上看到的电流波动都在2-3A之间波动,转速波动范围也很小。
请问,各位师傅,还有其他解决办法吗?

关于低加疏水泵电机,这两台电机和上述情况一样采用西门子电机,(参数为380 V,446A,2985r/min,250kw)电磁噪音也是非常之大,更严重一点是它居然还有振动过大的问题——7.5mm/s,西门子电机厂家过来说电机基础没任何问题,还是由于谐波引起的振动过大以及电磁噪音。
请问这个也有解决办法吗?
关于G150变频器与 4台西门子电机的电磁噪音 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3151条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。