回复:ALM模块故障F6031

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6260
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-08-30 10:34:13

2楼

这个是你参数的问题,改一下210=420V就可以了,,你的实际420.。而6310故障的范围是0.85--1.1

380*1.1=418V,,你的实际电压在420,,

这个检测很准的,,我遇到过,,那次是进线电压提了10V,怎么也开不起来,后来一想,电压提了10V,,将设定,400改为410,立马就好了

这说明S120的检测以及故障的触发还是很准确的,,故障参数也明确的说明了范围,,所以很好处理。

Thank you for the support.

精华帖版主置评:哈哈,很有底气的发言。学习了!kdrjl