恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-30 10:34:13
2楼
这个是你参数的问题,改一下210=420V就可以了,,你的实际420.。而6310故障的范围是0.85--1.1
380*1.1=418V,,你的实际电压在420,,
这个检测很准的,,我遇到过,,那次是进线电压提了10V,怎么也开不起来,后来一想,电压提了10V,,将设定,400改为410,立马就好了
这说明S120的检测以及故障的触发还是很准确的,,故障参数也明确的说明了范围,,所以很好处理。
精华帖版主置评:哈哈,很有底气的发言。学习了!kdrjl
请填写推广理由: