我个人认为,SLM比6SE70的可控硅整回单元,好的很多,他起码是代差,IGBT的整流回馈,可控硅的形式比不了。关键就是短路状态SLM可以自锁关断。这很重要。遇到问题,不会瘫痪系统呀。


关于直流母线上去掉平波电容器的问题,其实就是时间问题了。以G120的PM250为例,他既没有直流母线输出端子,也没有直流母线的大电容器。它的结构是单机整体结构,整流回馈与电机驱动模块做在一起了。这款装置,我一直在用,可是国内的订货量很小,所以我每次订货,周期超长。这种交直交结构,要求逆变器的功率驱动计算机的速度(时隙)足够快。这个原理,以前在驱动版讨论过的。直流母线既没有电感也不要电容的那种。