以下是引用cddxcdx在2017-08-29 15:39:26的发言 >楼主

各位好,

S7-300 AO 4*12bit模块输出出现存在偏置电流的情况,各通道输出给0的情况下,有通道有8ma左右的偏置电流(直接量输出端子),这个是什么原因,是模块通道坏了吗?能否校准?谢谢。

最简单的测试办法就是把PLC停了,把万用表串进电路测量,看看现象还会不会出现。这样可以判断是否控制程序出现了BUG。