以下是引用芳季在2017-08-28 14:13:10的发言 >7楼


这事情,我都没什么保留的了。

上了图你都不信,我就没办法了。

以下是引用一世天蓝在2017-08-28 08:28:32的发言 >:编码器脉冲类型跟P...

引用详细内容:

编码器脉冲类型跟PLC输出类型相反,输入端能接收?

哦,不是,只是习惯性地抱着怀疑的态度审视问题。但是我刚才亲测了,输入端公共端使用24v信号的话,接收不了输出端的信号。这就是我帖子里说到的问题。我这边的传感器都是NPN类型的,所以我输入端公共端要用24V,但是输出端是PNP类型的,所以输入端根本接收不到信号,刚刚亲测。可能你的输入端公共端使用的是0V把。如果是0V,可以接收。这样子的话,可能是需要增加电阻进行信号转换吧。如果没有的话,在使用NPN传感器作为输入信号的时候,这时候使用计数器计算脉冲数量,其他共用公共端的传感器无法使用。另外看图,PLC内部输出脉冲跟计数器采集到的脉冲,数量有差异。

附上图(均为未增加电阻)。

图1为输入公共端24V。即跟脉冲输出同类型的公共端。


图2为输入端公共端0V。即跟脉冲输出类型相反。