回复:CU240E-2 DO数字量输出

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-31 09:17:47

23楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2017-08-31 08:56:07的发言 >22楼

嗯,版主有理。

目前我们用的g120,大多是单机设备,而且是柜内放置,因此cu上的DI/DO使用率是很低的,大多数还是用于涉及变频器的控制及状态使用。


最近使用另外一个品牌的那种变频器电机一体式的设备,发现这种方式真的挺好用的。电机和变频器一体,通讯控制,而且控制器自带6个点,其中2个可以编程为DI或者DO,一台设备,比如皮带机,可能带几个光电开关,直接接到这上面就行了,无需再走传感器的布线,其DI及DO地址是直接在报文里添加组态的,然后直接使用组态后的地址就行了,把普通的io一样。


但是G120自身带的端子,没有找到类似是组态功能,不知道是否也支持这样,如果仍然是是需要在变频器调试软件里面BICO设定,那使用起来,要相对麻烦一些的。

以下是引用yming在2017-08-30 22:44:37的发言 >21楼:走通讯,才更应该考...

引用21楼详细内容:

走通讯,才更应该考虑用端子。

不是简单地把端子当作这台变频器的端子,而是把它们当作整个系统的分布式IO!

变频器是分布式IO,CU控制单元上的所有数字量,模拟量都是分布式IO!!!

上世纪90年代,使用的315-2DP,只配了两个数字量模块,用于总控的指示灯和急停。

其他按钮、指示灯都是使用沿生产线分布的22台MM440上面的端子。

指示灯也通过BiCo 编程,来快闪、慢闪、常亮表示不同的状态。

操作工在任意位置都可以控制生产线操作。

把生产线分段设计成模块化,现场只是机械连接、调水平、连接DP总线。一天就完成组装。




以下是引用Haohaobb在2017-08-30 12:35:03的发言 >18楼:CU250S就带4个可...

引用18楼详细内容:

CU250S就带4个可以定义输入输出的端子了不。

实际用还真没注意过,都是走的通讯,不知道是需要外加附件还是cu模块本体已经就有了的。

G120-2系列当然支持啦!而且是可以控制!原来MM4不行,只能利用控制字中的备用位来控制。

BiCol当然要做了。比如IO控制器只用2个位传输,表达4种生产线状态,(同时还控制本驱动动作)给一个驱动数字输出端子(指示灯);就要用自由功能块搭建个慢闪、快闪、常亮等逻辑电路。


这种结构在设计模块化的设备时(变频器和机械模块在一起。对外,只有3AC电源、控制器DC电源和PN网线。没有按钮、指示灯线),特别有用。用户要几个模块,就生产供货几个模块。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示