回复:关于G150变频器与 4台西门子电机的电磁噪音

手机用户20170829BPV024

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2017-08-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-08-31 11:36:51

3楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-08-30 15:03:13的发言 >1楼

对于大功率的电机有这种噪声问题,我还是没有亲历过。所以只能围观了。不过,既然是西门子官方的制造商来做了鉴定,那只能是如此这般了吧。


其实鉴别噪声是否来自控制,你们自己也可以做。就是把电机运行到了额定点以后,用噪声振动仪测取数据,然后操作控制的OFF2(自由停车),继续监控噪声震动仪,看看数据是否骤变,是则控制,非则机械。


如果是控制残生的噪声,那就老老实实的测一下变频器的输出电量,谐波等参数,有必要的话,输出加电抗器滤波器解决电磁噪声问题。


仅供参考。

师傅您好,我们已用OFF2自由停车方式确认了。

电机不仅没有电磁声,振动(100hz 振动6mm/s将为0.5mm/s)也好了。

所以现在这个振动问题真的很头疼。


有个额外的问题想问您一下:

由IT电网供电运行时,变频器的抑制骚扰电容器连接支架必须拆除。

这话是什么意思?保护电抗器吗?

评论