回复:SMART 200 PLC在脉冲输出上的处理

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15505
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-31 11:59:46

9楼

展开查看
以下是引用一世天蓝在2017-08-31 08:58:39的发言 >

哦,不是,只是习惯性地抱着怀疑的态度审视问题。但是我刚才亲测了,输入端公共端使用24v信号的话,接收不了输出端的信号。这就是我帖子里说到的问题。我这边的传感器都是NPN类型的,所以我输入端公共端要用24V,但是输出端是PNP类型的,所以输入端根本接收不到信号,刚刚亲测。可能你的输入端公共端使用的是0V把。如果是0V,可以接收。这样子的话,可能是需要增加电阻进行信号转换吧。如果没有的话,在使用NPN传感器作为输入信号的时候,这时候使用计数器计算脉冲数量,其他共用公共端的传感器无法使用。另外看图,PLC内部输出脉冲跟计数器采集到的脉冲,数量有差异。

附上图(均为未增加电阻)。

图1为输入公共端24V。即跟脉冲输出同类型的公共端。


图2为输入端公共端0V。即跟脉冲输出类型相反。



引用<输入端公共端使用24v信号的话,接收不了输出端的信号。>

你没有接电阻。

引用<可能你的输入端公共端使用的是0V把。如果是0V,可以接收。这样子的话,可能是需要增加电阻进行信号转换吧。>

不要“可能”我的图已经都给你了。图上显示我的输入公共端是接正24伏的。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8934条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。