恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-31 15:03:31
4楼
师傅您好,我们已用OFF2自由停车方式确认了。
电机不仅没有电磁声,振动(100hz 振动6mm/s将为0.5mm/s)也好了。
所以现在这个振动问题真的很头疼。
有个额外的问题想问您一下:
由IT电网供电运行时,变频器的抑制骚扰电容器连接支架必须拆除。
这话是什么意思?保护电抗器吗?
如果确认是控制问题,还是要检测一下电机的电流信号,定量分析一下谐波的参数,以便有针对性的解决噪声问题。
关于IT网要把变频器内部的Y型电容与支架连接摘除,主要是考虑安全问题吧。就按照说明书指导的接线形式去做即可。和电抗器无关,是防止设备和人身安全的。