回复:实数比较问题,设备运行一段时间出现的问题。

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1474

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-08-31 15:21:51

4楼

要知道无论用哪种数据类型做比较,慎用相等的比较指令。

任何数据类型的比较指令当然都能够用,问题是如何用,你一个高速输出脉冲的位置值用浮点数比较指令,恐怕要捕捉到这个相等的条件是一件比较困难的事情。你试试把这个浮点数比较指令深化一下,用一个范围来比较。