如果确认是控制问题,还是要检测一下电机的电流信号,定量分析一下谐波的参数,以便有针对性的解决草绳问题。
关于IT网要把变频器内部的Y型电容与支架连接摘除,主要是考虑安全问题吧。就按照说明书指导的接线形式去做即可。和电抗器无关,是防止设备和人身安全的。
非常感谢您的恢复。
我们单纯空转电机。
用starter跟踪(Trace)输出电流参数。
波动在20A左右,屏幕上显示100A左右。
具体还要用示波器定量分析电流参数吗?