如果在管路出口要求恒定压力,需要背压阀,而不是减压阀。
比较可靠的方式是:
1,在管路进口安装减压阀,使得进入管路的压力恒定;
2,在管路出口安装背压阀(原理同减压阀一样,只是反着来,详细请自行百度),使得管路出口压力恒定;
3,在管路中间安装比例阀,用以调节流量。
先解决压差恒定的问题,再解决流量控制的问题,弄清楚主次,好比将含有交流分量的直流电经过7812稳压,再通过一个滑动变阻器来调节电流,你说它能不稳定吗?