通常可能的原因:

1)该站通讯硬件有问题,替换法排除;

2)该站连接的总线连接器有问题,(既是无DP头的编码器,一定有终端电阻设置微型开关或终端电阻插头选件)核查设置或替换法排除;

3)连接至该站的电缆接线有问题,核查接线;

4)该站前的总线连接器有问题,替换法排查;

5)通讯网段过长造成通讯不稳定,降低波特率核查。