回复:S7-1500 通过ETHERNET与S7-200 SMART CPU 通信

dabai

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2011-07-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-01 09:53:27

4楼

程序最好在smart200中完成,V2.2和v2.3都支持,主要是知道远程站的V区指的是1500的DB1区,此区最好余量足够的空间,切把优化去掉。  

另外V2.2和以上版本支持TCP通讯,也很方便。