恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-01 10:20:25
12楼
我近一段时间也在处理一起dp通讯闪断的故障,目前还没有彻底解决(因为生产无法停止)。
更换过dp插头、怀疑的ET200接口模块之前也更换过,外部临时的dp电缆也尝试过,接地、等电位连接也检查过,均没有从更本上杜绝dp从站的闪断问题。
问题基本已经锁定在更换几台新的变频器(18.5KW)上,因为更换的变频器与原变频器不是同一个品牌,打算加装输入、输出滤波器试试。
为什么大家看到dp通讯,首当其冲的会想到这个dp插头的更本原因是这个dp插头的终端电阻开关具有2个作用,一个顾名思义是接入或者断开终端电阻网络,另一个作用是连接A1B1和A2B2,这个连接非常重要,如果这个连接不可靠,下面所挂的从站将会出现通讯中断。
另外,dp通讯往往是安装没有严格按手册要求进行,dp电缆的外层屏蔽没有压接到dp插头的金属层上,等电位连接没有按实际进行,当设备维护时,如一些电焊机之类的焊接工作时,由于没有做好上诉处理,很容易烧坏接口模块和dp电缆,我曾经排除过几起这样类似的通讯故障。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主