没有反应的依据是什么?没有输出?
如果你测试的程序仅仅是图示部分,下载程序到cpu后,检查cpu是否已经在运行状态?你图示的程序一个是200编辑的,plc上有一个开关(run/stop)模式的,程序运行必须是run模式。
在线监控这个程序,当启动按钮接通I0.0=1,且没有操作停止按钮I0.1=0;电源短路器接点I0.2=1时,M0.0接通并自锁,同时输出Q0.0和Q0.1实现星型启动过程,还接通转换定时器T37。当定时10秒时间到,断开Q0.1接通Q0.2实现星、三角转换过程。
没有输出你一个需要检查的是:plc在什么状态?I0.0=1? I0.1=0? I0.2=1?
这样的程序用直接的地址编辑可能会更容易阅读程序。