回复:ET 200SP CM PtP MODBUS 通信模块支持多机通讯吗?

__YMZ__

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2017-08-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-01 10:52:51

2楼

展开查看
以下是引用Letham在2017-08-31 21:47:20的发言 >1楼

根据错误代码是port参数配置错误!

第二,如果是485,当然是支持多站点轮询的,

485通讯方式是 半双工通讯方式。Modbus_Master指令如果要循环,建议用上一个Master的DONE和ERROR触发下一个指令请求

同一时刻避免调用多次执行 modbus_master 。

其实多机轮询也只要调用一次MODBUS_MASTER. 指令,不同的只需要 改变MB -ADD . Data_addr 和LEN 等参数 来实现对不同从站的轮询,已经发不同的命令。

下载中心有 相关文档:TIA 中使用ET200M/SP CM PTP 模块的入门指南。


非常感谢Letham斑竹的解答!另外,Master的读写切换有什么条件吗?