回复:840D系统主轴转速超过30就会出现25030报警

ontheway斑马

  • 帖子

    41
  • 精华

    0
  • 被关注

    20

论坛等级:游士

注册时间:2016-07-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-01 11:21:25

5楼

展开查看
以下是引用西范斯在2017-08-31 16:57:16的发言 >3楼:默认数据是10000,改旋转轴轴后数据会变10000/360=27.777778,所以30超过110%了,原因是没改主轴参数默认使用一档参数36200[1],只有主轴作为进给轴是才用36200[0]!
以下是引用ontheway斑马在2017-08-31 11:06:05的发言 >0楼:840D系统主轴转速超...

引用0楼详细内容:

840D系统主轴转速超过30就会出现25030报警,主轴用的第三方雷尼绍编码器,机械部分已经测试过没有问题,36200、32200等参数都调过也不行,请各位帮忙

问题解决了,谢谢,把363200【1】设成最大转速就好了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。