其实这个星三角程序应该加一个延时时间在0.5秒以内的时间继电器,就是星形接触器断开后延时0.5秒,三角形接触器动作,这样可以防止在星三角转换时间的弧间短路问题。

此外硬件星形三角形接触器一定要互锁,程序内部互锁作用不大。