恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-01 20:55:50
26楼
注意,这里讨论的DO1不是有源输出,他是晶体管输出,但是集电极开路形式的,需要外部电源提供驱动。
把变频器的输入输出端子作为现场的智能IO,这确实是变频器数据总线通讯功能带来的副产品。驱动器置于现场更是如此。假如变频器的输入输出端子可以编程定义,可以扩展,那就更是多功能了。
不过,现在的西门子变频器端子,数字I/O缺乏开关速度的支持(只能当开关,不能接受脉冲),模拟量端子的精度相对太低,达不到16位,要是能24位就爽了。
目前好像开关量有一个端子支持接收接近开关的脉冲信号了。G和S都有一个端子支持每周最多12个脉冲的频率信号。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主