其实这个星三角程序应该加一个延时时间在0.5秒以内的时间继电器,就是星形接触器断开后延时0.5秒,三角形接触器动作,这样可以防止在星三角转换时间的弧间短路问题。
此外硬件星形三角形接触器一定要互锁,程序内部互锁作用不大。
实际工作中电机都比较小,所以我都是直接启动,但是关于星三角我看了不少叔书上的例子,很少的几个例子中是楼主的观点,在转换时候空出小的时间段,说是防止电弧,最极端的干脆星完成后,主接触器也一起断了,零点几秒后主/角再一起接入,总体思路就是你的说法,我实践中没有这个经验,但是思考后我同意你的观点,。我其实一直担心直接转,如果有电弧会不会短路,有人遇到过直接转角短路的情况么?