曾经有一次同行喝茶聊天,有一个朋友说起这样一个故事:一个初学plc的编程者,在调试正、反转控制回路上(在程序中增加的按钮互锁、继电器互锁),PLC的输出没有加接触器的触点互锁。设备运行一段时间后总是烧这几个接触器,开始以为是接触器的质量或者线路连接问题,后来我的朋友到现场检查才发现了这个原则问题,加互锁后解决了问题。
我每次讲课时,也会把这个故事讲给学员听。记得有一期,我讲完这个故事的第二天,一个学员上课前和我说了刚刚在昨天,帮助别人处理了一起经常烧接触器的问题,就是没有在PLC输出的外部再进行接触器触点的互锁,虽然他说现学现买赚了500块钱。但我听了很欣慰,能够让更多的同行知道这些,理解plc的工作机制与电气元件的特性,这个非常重要。
其实硬件在接触线圈之间串联相互的常闭点作为互锁,其实这个就是为了他们之间相互切换的拉弧现象,接触器吸合和断开都需要一定的时间,这种时间也反映到了他们触点上