回复:模拟量批量处理,只支持1500.

question

  • 帖子

    873
  • 精华

    6
  • 被关注

    110

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-04-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-09-02 08:56:08

4楼

展开查看
以下是引用yming在2017-09-01 19:19:55的发言 >3楼

哦。但这个意义在哪里呢?

仅仅是端口模拟量是27648。驱动的标称则是hex 4000=32768=100%

集中处理是不错,容易查找。

个人感觉,最好是都转换到0-1.00范围中,包括后面的计算,都把它们作为一种无量纲的百分比计算。

把它们标准化。


以下是引用question在2017-09-01 18:41:06的发言 >:给提点意见啦,有没...

引用详细内容:

给提点意见啦,有没有更好的实现方法。。

谢谢。很不错的建议。

后期我会增加驱动的FC。

drongh