曾经有一次同行喝茶聊天,有一个朋友说起这样一个故事:一个初学plc的编程者,在调试正、反转控制回路上(在程序中增加的按钮互锁、继电器互锁),PLC的输出没有加接触器的触点互锁。设备运行一段时间后总是烧这几个接触器,开始以为是接触器的质量或者线路连接问题,后来我的朋友到现场检查才发现了这个原则问题,加互锁后解决了问题。
我每次讲课时,也会把这个故事讲给学员听。记得有一期,我讲完这个故事的第二天,一个学员上课前和我说了刚刚在昨天,帮助别人处理了一起经常烧接触器的问题,就是没有在PLC输出的外部再进行接触器触点的互锁,虽然他说现学现买赚了500块钱。但我听了很欣慰,能够让更多的同行知道这些,理解plc的工作机制与电气元件的特性,这个非常重要。
我始终认为,继电接触控制是学习PLC技术的基础,基础不打牢,真的会出笑话的。正反转及星三角肯定是要做电气或是机械互锁的,这是个最起码的常识。