回复:求助,用的是SEW普通电机,驱动是CU320-2 ,间歇报过载,我想监测一下他的控制字和实值,看下电流和速度,请问是哪

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36785
  • 精华

    452
  • 被关注

    1459

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-02 11:54:20

1楼

浪哥哥: 斑竹大人,看电流和速度是R多少呀,我怎么看到电流的英文呢,谢谢了

--

不会吧,电流的符号和转速的符号你都不知道呀?那这行的门槛你可咋迈呢?


r0027 = 电流实际值

r0021 = 转速实际值


注意,功能图里相关参数有滤波前与滤波后的监控参数。在自动化与驱动行业如果不会看图,就是不懂得行业语言了,这可没戏。基础的门槛知识必须有。