回复:S7-1200封装在标准的FC读取IO设备(变频器)传感器等的一致性数据分享与探讨

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-02 20:43:15

4楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-09-02 20:33:18的发言 >1楼

 这样做的目的是为了程序的标准化,同样的程序块同样的应用也不需要反复的修改,例如系统上挂了100个同样的变频器,只需要一个FC块多次调用,分配不同的DB就可以。


不知道这样的方法是不是理想的?不知道还有没有更加好的方法?

但我肯定不会这么用的。

就是Ctrl-C;Ctrl-V,复制N个,一个个修改,并标注每一个。

(即便真的是100个,也是一个个地复制;修改。一会儿也就完成了。)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15112条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。