这种我遇到过,只不过我遇到的是300plc与m440变频器出现干扰现象,当时plc控制变频器给速度给定,刚一给plc就亮红灯了,最后查出来问题是变频器干扰导致模拟量输出烧坏,经查找,原来变频器一上电,变频器速度给定端子就有七八十伏虚电压,最厚解决方案一是变频器没有接地,二是变频器到变频器的接地线没有接,也就是电机外壳和变频器并没有连接处于等电位