回复:S7-1200封装在标准的FC读取IO设备(变频器)传感器等的一致性数据分享与探讨

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-02 21:27:00

11楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-09-02 21:12:18的发言 >7楼

Y版,这样的编程方法是不是会占用PLC的内存空间呢?因为100个变频器就要下载100个FC

例如 FC1-FC100,如果可以重用的标准FC,只下载FC1,程序多次调用存放在不同的DB。



以下是引用yming在2017-09-02 20:43:15的发言 >4楼:但我肯定不会这么用...

引用4楼详细内容:

但我肯定不会这么用的。

就是Ctrl-C;Ctrl-V,复制N个,一个个修改,并标注每一个。

(即便真的是100个,也是一个个地复制;修改。一会儿也就完成了。)


以下是引用威师爷在2017-09-02 20:33:18的发言 >1楼: 这样做的目的是为...

引用1楼详细内容:

 这样做的目的是为了程序的标准化,同样的程序块同样的应用也不需要反复的修改,例如系统上挂了100个同样的变频器,只需要一个FC块多次调用,分配不同的DB就可以。


不知道这样的方法是不是理想的?不知道还有没有更加好的方法?

嗯,除非工作存储器空间真的不够。可以考虑用这种方法。

不过即便复制100个,它实际上也是调用呀。不会占用太多的空间。

要是在一个扫描周期全部读写完,反正周期上都差不多。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?