从介绍的情况看,问题就是EMC问题。西门子原装,嘿嘿,强调这个也没用。安装布线是按照西门子的EMC准则做的吗?所有的线走的是金属桥架嘛?现场的等电位是否测试过?等等
这种时有时无的问题,很讨厌。但也不是不能确认。比如说,单台运行没问题?那就一个一个的加入运行,看看在加入哪一套时,会出现这种干扰问题。可以确定故障源。
当然方法很多,不要盲目的接地,换地线等,要先把问题来源找到,再对症下药。彻底根除问题。