这个事故够大的。
设备运行中上级开关跳闸,并且控制回路有多个快熔熔断,电机还有疑似的熔点。
这只能把原理图仔仔细细的分析了:电机电枢的熔点,是否与这个事故有关,不好说。但是我们可以从控制回路入手,看看哪些原因会导致控制回路过电压或者导致控制回路有接地,然后从这些可能的原因来反推故障原因。
静下心来慢慢查,这种事,马虎不得。
谢谢两位热心相助!昨天晚上,担心中的事故再次出现,同样的两级开关跳闸,同样的控制回路保险熔断,同样更换熔断器后,开机正常。开始时也怀疑控制回路短路,但测量回路阻值正常,现在怀疑是过电压,目前看过电压的来源只能是6RA70.测量进线电源线一相对地绝缘阻值只有1MΩ,其它两相接近500MΩ。但是即使一相接地,线电压也应该保持不变啊?控制回路用的都是380V变220V(其中一路接西门子电源,输出DC24稳压电源) ,110V 和28V(经整流桥变成DC24V),24V,相电压即使升高也应该没有影响。出来这380V变交流24V的回路保险从来没有熔断过之外,其它的保险几乎每次必打,而且多数是两个同时熔断。