以下是引用威师爷在2017-09-03 09:54:57的发言 >2楼

 在TIA组态一个CPU315,建立到读写的数据区例如DB1-DB20,20个数据库,这些在TIA建立的DB与PLC的组态PLC的IP地址DP地址建立好,这些东西只是为了给触摸屏建立连接对象,给触摸屏建立读写数据使用的,在TIA的PLC项目是不需要下载下去PLC的,TIA只下载TP900的项目程序


在S7-5.5建立硬件组态,当然IP地址DP地址等等要与刚才在TIA建立的PLC是一样的地址,在S7-5.5建立的DB1-DB20要与TIA的结构是一样的,DB可以使用导出源文件的方式直接移植就可以。


基本上问题不大的!




多谢您的解答,好像有点理解了。

下来后,试试再说,谢谢。