我是一名仪表维修工,最近遇到这样一种情况
压力变送器显示7mpa(正常量程为0-2.5mpa),电脑显示2.5,分析变送器坏掉,在PLC机柜测停电仪表电源,但是但是电脑仍然显示2.5,很不理解,这是PLC的程序设置问题,还是说通道坏掉了呢,麻烦高手指点一下,非常感谢。
变送器显示7MPa?那应该是有问题了。
如果变送器上显示正常,则有可能是线路的问题。