回复:更换PCU后丢失授权的解决办法

gelu172

  • 帖子

    1370
  • 精华

    32
  • 被关注

    170

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-09-04 20:59:10

8楼

展开查看
以下是引用菲戈在2017-09-04 20:24:11的发言 >7楼

看楼上 他的确实有授权号

以下是引用asdf6在2017-09-02 11:23:08的发言 >5楼:我找了一个硬盘镜像...

引用5楼详细内容:

我找了一个硬盘镜像,打开你说的F:\OEM\LIZENZ_RT.INI文件,内容如下:

[GLOBAL]

Rechnername=3999N00

MACAdresse=00:0E:8C:EC:43:CA

Trial=24.01.2011 14:37:36


没有授权码。


以下是引用小舞在2017-08-31 17:21:54的发言 >楼主:我所在的公司之前出...

引用楼主详细内容:

我所在的公司之前出现过HMI不能被点亮的故障,接着看到HMI后的风扇也不转,由此判断接箍车丝机HMI的上位机电脑有问题,后从大库里出库一台上位机,更换硬盘和CF卡后安装后,上电正常。

     但是在开机后,HMI显示出来以下内容:

无HMI PRO RT 授权! 

        许可证代码:

        计算机名称:VS102438

        MAC 地址:00:0E:8C:EA:E2:D6                        接受

                                                            试用许可(14天)

                                                            中断

      

      在选择了试用许可14天后,设备可以正常运行。但存在一个问题,14天后可能无法工作。

      以下为两种解决方法:

1、  将卸下的PCU找问题,经过检查发现,PCU电源模块坏。更换PCU电源模块后即可正常工作

2、  询问西门子许可证授权代码:

找回授权码的两种方法:

1、  在咨询西门子和机床厂家人员后需要那张黑白硬板纸(即授权书),顺带说一下,这个没多少人关注的,可能很多朋友都找不到了,现在告诉大家,这个真的很重要)上的序列号,在西门子专门提供的网站上,键入该序列号和mac地址,然后西门子德国会第一时间回复你,如系列号在其数据库中,则邮件回复告诉你授权,你的问题解决。没有授权证书的话,目前还没什么好办法,

2、  一种是你本身有原来系统的ghost备份,硬盘里边有授权的备份文件,找出来直接键入授权即可。查找位置在F:\OEM\LIZENZ_RT.INI,[GLOBAL]的内容为授权信息,但单对一台PCU而言,更换PCU即失效。

     以上是本人修理的一些过程,分享出来!有赞点赞!



由上图可以看到,一般有授权的,都会出现授权的记载,前部被添加了88,之前如果使用过临时授权的,则标注使用临时授权的时间。如下图。

这个trial的时间,是没有输入授权前,按入14天试用后生成的。这个在这里改了trial时间,或者直接删除这一条也没有效果的。

在14天过期后,试用授权的按键就消失了,只能通过新授权键入才能启动HMI PRO界面。部分机床甚至键入新的授权后仍不能正常使用,仍然提示需要授权。这个时候,不要慌,直接把这个授权文件整个删掉,直接关机。重启后,你会发现这个文件自动生成了,但是已经只剩下前边三行,没有了Trial和LizenzKey的选项。这时,进入画面,键入License以后,再退出看,你会发现多了一条LizenzKey,但是没有Trail了。之后,这个文件无论怎么删,都不会出现试用14天的情况了。可见,此文件只有在License没有被录入之前起部分作用,之后,就没有影响了,猜测应该是写入了相关的regedit里边了。