回复:224CN,自由口接收的问题

hazaro

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2017-09-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-05 10:37:39

4楼

 我已经解决了,谢谢朋友们,我把SM87.6的sc开始字节置0,SM87.5的ec结束字节关闭,SM87.4的il置1,空闲检测打开,对应的SMW90直接送一个0ms,然后SM87.4的c/tm置1,SM87.3的tmr置1,SM87.2的bk置0,SMW92送了一个80ms,这样修改后,即使从站(单片机)数据掉包,并没有数据发回来,PLC也能正常工作,这样的设置对于,把PLC做为主站的自由口通讯方式是比较有效的,再次谢谢各位热心的朋友

评论