既然跟串口调试助手测试没问题,那么问题肯定出在你的通讯程序上。

现在单片机很多内部中断的,如果多个中断同时启用,那么优先级别高的中断就抢占了串口通讯的时间导致串口通讯发送、接收的数据不连续会超过协议的字符超时时间,那么就库程序认为通讯数据不正确判断为通讯异常。

所以,最好还是用自由协议自己写通讯,不断的接收数据,然后不停的循环判断接收到的所有数据里面有没有正确的一帧数据。如果有则提取有效的数据,然后根据数据做相应的处理。如果没有正确的数据继续不停的循环接收。

至于那些USB转COM的数据线,用过最有保证的是CH341芯片的数据线时序完美,其他的数据线时序都没法保证的,尤其是蒂特的产品是我用过的最烂的,千万别选它。