回复:PC第三方软件和S120(D425)通讯控制电机启停如何实现?

传动小虾米

  • 帖子

    99
  • 精华

    27
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-05 15:48:43

10楼

展开查看
以下是引用cqcgb在2017-09-03 18:31:07的发言 >8楼

我们是想用单片机或嵌入式系统开发上位机程序,省掉计算机,就是想咨询下利用串口是否可行?


我没用过SIMOTION的D425,就拿CU320来说吧

第一,不建议用串口,CU320的串口是RS232的,协议还是PPI,不公开;也不支持USS,这个口是给AOP30专用。当然你可以破解它,不过为了个串口得不偿失。而且放着以太网口不用简直是浪费。

第二,其实CU320有个user-defined web page的功能,X150和X127都支持这个功能。本质上就是把CU320作为一个网页服务器,你可以定义自己的网页,目前CU320支持HTML,MWSL,Javascript和CSS;然后把你自己的网页文件拷贝到CF卡中(小于100MB),上位机通过访问这个网页服务器获取数据,比如X127的默认IP为169.254.11.22,那你在上位机的网页浏览器中输入这个IP即可,就像我们平时上网一样。

 

海纳百川,有容乃大

精华帖版主置评:哇?这么有想法呢?利用现有的开放功能,为自己的需求所用。这个应用思路分享非常好!kdrjl