温度PID 问题,用了FB41, 但执行器是一个电动阀,没有反馈

已锁定

question

  • 帖子

    872
  • 精华

    6
  • 被关注

    110

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-04-13

白金 白金 如何晋级?

温度PID 问题,用了FB41, 但执行器是一个电动阀,没有反馈

3591

24

2017-09-05 20:43:38

电动阀上是一个电机, 电机只有3中状态, 正转和反转, 还有停止.  通过电机的正反转开控制阀的开度, 但开度没有反馈. 老外写了一个功能块, 接受FB41的比例, 然后转换成电机的正反转控制. 像这种情况, 是否可以用 FB43等步进控制? 如果不行, 该怎么做? 谢谢.