继电器控制, 有上下两个极限, 当下极限碰到, 阀关闭, 上极限是阀完全打开.

以下是引用威师爷在2017-09-05 21:00:18的发言 >1楼:电机是接触器控制?...

引用1楼详细内容:

电机是接触器控制?还是变频控制?

如果有中间位置的电动阀(即电动阀允许中间位置停止),必须要加装位置反馈才能做PID。

如果阀门只允许全开全关的情况下,使用FB41也是可以控制,比如:以30s为一次阀门控制周期,30s钟检查一次PID的输出数值,如果此时0~100范围输出为50,那就是15s开,15s关,执行完后再次检查PID的输出值。